Задать вопрос по перепланировкам:

    Прикрепить файлы

    Снос стены в доме П-3М

    30 ноября 2015, Екатерина

    Здравствуйте!

    Ищу ответ на вопрос - можно или нельзя сносить стену или часть стены между комнатой и коридором в доме типа П-3М, в однушке?
    Нашла только сведения о том, что в этом доме все стены имеют ту или иную нагрузку, а что именно можно сделать, неясно. Уже получила тех. паспорт в БТИ, там тоже об этом не говорится.

    Будет ли достаточно на плане БТИ самостоятельно нарисовать красные и зелёные линии и подать вместе с заявлением на разрешение перепланировки? Или нужно делать тех. заключение? Где его брать? В интернете масса контрагентов, которые выставляют большие суммы за оформление тех. документации. Но мне просто нужно для начала понять - каких технических и финансовых затрат это потребует, чтобы принять решение.

    Спасибо

    Максим
    консультант по перепланировкам

    Добрый день Екатерина

    Комментарии под текстом:

    Ищу ответ на вопрос — можно или нельзя сносить стену или часть стены между комнатой и коридором в доме типа П-3М, в однушке?
    — можно

    Будет ли достаточно на плане БТИ самостоятельно нарисовать красные и зелёные линии и подать вместе с заявлением на разрешение перепланировки?
    — потенциально возможно

    Или нужно делать тех. заключение?
    — то что потребуют очень вероятно. Здесь сложно однозначно сказать потребуют/не потребуют, лучше этот вопрос уточнить в службе одного окна жилищной инспекции или МФЦ

    Где его брать?
    — в любой проектной компании имеющий допуск СРО, в том числе и в нашей.

    В интернете масса контрагентов, которые выставляют большие суммы за оформление тех. документации. Но мне просто нужно для начала понять — каких технических и финансовых затрат это потребует, чтобы принять решение.
    — мне сложно сказать за наших коллег относительно больших сумм. У нас например, проект перепланировки стоит 15 тысяч рублей. Техническое заключение 5 тысяч рублей.

    Возможность сноса стены в трехкомнатной квартире серии П-3/17

    05 ноября 2015, Игорь

    Добрый день.

    Огромная просьба, скажите пожалуйста, я живу в доме серии п-3/17 в трехкомнатной квартире. Хочу снести перегородку между комнатой площадью 17.8 и холлом площадью 7.3 кв.м. Это та перегородка, в которой изначально проектом предусмотрены распашные двери.

    Эта стена из бетона, что навело на мысль, уж не капитальная ли эта стена. Был в похожих квартирах, только в двухкомнатных, так там эти стены были из гипса.

    Скажите, по проекту эта стена капитальная или просто перегородка из бетона, которую можно снести без согласования? Дело все в том, что я видел квартиры, в которых не было данной стены.
    Заранее огромное спасибо.

    С уважением, Игорь.

    Максим
    консультант по перепланировкам

    Добрый день Игорь.

    В серии П3М, данная стена несущая, ее демонтаж не возможен. Если у вас последний или предпоследний, то возможно рассмотреть ее частичных демонтаж, то есть расширение проема по бокам.  Но не более чем по 50 см с каждой стороны.